小杰 2011-11-02 11:14:00 | 江苏省 其他专业 | 1145查看 4回答
07年土建预算第一题有不明白的地方,向您请教
截图不好粘贴,麻烦你到百度上搜下例题; 不明白之处:坡屋面就算过程中,数字怎么来的,什么意思。 请理解新手的心情,很急的,麻烦了大侠问题补充: 一.(本题25分) 如图,某多层住宅变形缝宽度为0.20 m,阳台水平投影尺寸为1.80×3.60 m (共18个),雨蓬水平投影尺寸为2.60×4.00 m,坡屋面阁楼室内净高最高点为3.65m,坡屋面坡度为1:2;平屋面女儿墙顶面标高为11.60 m。请按建筑工程建筑面积计算规范(GB/T50353-2005)计算下图的建筑面积,并按04年计价表规定计算外墙脚手架工程量。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳坡屋面的计算数字是这么来的,(3.65-2.1)*2坡度系数*2轴对称*60.2=6.2*60.2=373.24 (2.1-1.2)*2坡度系数*2轴对称*60.2*1/2=3.6*60.2*1/2=108.36
2011-11-03 16:11:45
-
一、建筑面积及脚手架计算 建筑面积和工程量计算表 序 号 名 称 计算公式 1 Α-Β轴 30.20×(8.40×2+8.40×1/2)=634.20 m2 2 Β-С轴 60.20×12.20×4=2937.76 m2 3 坡屋面 60.20×(6.20+1.80×2×1/2)=481.60 m2 4 雨 蓬 2.60×4.00×1/2=5.20 m2 5 阳 台 18×1.80×3.60×1/2=58.32 m2 合 计 4117.08 m2 6 外墙脚手架 A-B轴11.75×(8.4×2+30.20)=552.25 m2 C-B轴12.75×(12.2×2+60.2+3×1.8+30)=1530.00m2 高低跨间 30.20×1.6=48.32m2 合计 2130.57m2
2011-11-02 23:00:30
还有 2 条答案正在审核中,请稍后回来查看