xiao1213 2011-11-02 16:08:01 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1027查看 5回答
请问我的圈梁该怎么设置
工程是厂房,一层,层高6.5米,图纸要求墙高大于4米<7米需在墙高中部设置圈梁,我的门洞顶标高是3.6米,窗顶标高是4.8米,窗台高是1.2米,请问我的圈梁该怎么设置合理,框梁是500高的。谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设置圈梁标高为:4.8m+圈梁梁高,门洞位置设过梁(过梁可用智能布置根据门窗洞布置),窗台压顶如设计有要求可按圈梁同样布置,标高为1.2m
2011-11-02 16:15:01
-
圈梁设置在窗顶,圈梁在窗顶与窗过梁相连,是圈梁连成整体,这样才符合结构抗震的要求。
2011-11-02 16:14:54
-
在4.8m位置周圈闭合设置!
2011-11-02 16:16:30
-
要将圈梁设置在窗上部。
2011-11-02 16:35:27
-
按照图纸要求,应该在半高处设腰梁,腰量等同于圈梁,规定如果遇门窗洞口断开需要搭接,规范有专门规定、图集有标准做法
2011-11-02 17:32:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看