• 请问我的圈梁该怎么设置

    工程是厂房,一层,层高6.5米,图纸要求墙高大于4米<7米需在墙高中部设置圈梁,我的门洞顶标高是3.6米,窗顶标高是4.8米,窗台高是1.2米,请问我的圈梁该怎么设置合理,框梁是500高的。谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    设置圈梁标高为:4.8m+圈梁梁高,门洞位置设过梁(过梁可用智能布置根据门窗洞布置),窗台压顶如设计有要求可按圈梁同样布置,标高为1.2m

    2011-11-02 16:15:01 

  • 圈梁设置在窗顶,圈梁在窗顶与窗过梁相连,是圈梁连成整体,这样才符合结构抗震的要求。

    2011-11-02 16:14:54 

  • 在4.8m位置周圈闭合设置!

    2011-11-02 16:16:30 

  • 要将圈梁设置在窗上部。

    2011-11-02 16:35:27 

  • 按照图纸要求,应该在半高处设腰梁,腰量等同于圈梁,规定如果遇门窗洞口断开需要搭接,规范有专门规定、图集有标准做法

    2011-11-02 17:32:24 