    如图所示,图纸中JQL1 箍筋为 A6@100/200,但是在定义基础圈梁时,却提示箍筋格式输入错误。 圈梁的箍筋没有加密区吗?是图纸错了吗?

    基础圈梁

    其他箍筋

    问题补充:或者说,在箍筋这一行不输入,在“其他箍筋”中输入吗?但这又不是附加箍筋的形式。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般圈梁是不需要钢筋加密的,所以再输入的时候会提示错误,可以用其他的梁代替,比如基础梁,或者从其他钢筋中自己考虑加密的根数

    2011-11-04 14:45:52 

  • 加密部分可以在其他箍筋属性里输入。

    2011-11-02 19:58:07 

  • 图纸设计有问题,圈梁是构造钢筋,是不需要加密的

    2011-11-02 20:04:17 

  • 这属于基础圈梁,你也可以定义为基础梁,或是梁,如果有疑问可以询问设计院,他说没错就按照梁的定义就可以了

    2011-11-02 20:14:33 