炊烟笑 2011-11-03 11:40:57 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 2459查看 6回答
第一排第二排支座钢筋
1轴支座第一排钢筋 应该是2C25 和2轴第一排钢筋2C25 ln/3 1轴支座第二排钢筋 4C25 和2轴第二排钢筋4C25 即1n/4 什么情况下1轴,2轴第一二排钢筋通长?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳本设计应为: 上部通长钢筋2C25(见集中标注); 1,2轴之间上部钢筋8C25(一排4根,二排4根)通长,注意:此原位标注为跨中非支座; 2轴左边为8根,右边为8根(其中头排2根为通长,2根为支座加筋延伸1/3,二排为4根支座加筋延伸1/4)
2011-11-03 12:40:58
-
1轴支座第一排钢筋 应该是2C25 和2轴第一排钢筋2C25 ln/3 1轴支座第二排钢筋 4C25 和2轴第二排钢筋4C25 即1n/4 什么情况下1轴,2轴第一二排钢筋通长?-------------------你的截图就应该是通长的,8B25 4/4是标注在跨中的,所以通长。
2011-11-03 11:46:27
-
在通长钢筋栏内输入。
2011-11-03 11:44:02
-
第一排钢筋是净跨的1/3,第二排钢筋是净跨的1/4
2011-11-03 11:46:30
-
集中标注的,2根25的是通常布置的。所以了1、2轴的第一排角筋都是通长布置的。
2011-11-03 11:45:33
-
应该是该跨跨度小的时候是通常
2011-11-03 12:44:43