Rebecca 2011-11-03 14:59:47 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1172查看 4回答
这个梁的2号箍筋b边长度是多少?
这个梁的2号箍筋b边长度是多少? 求高人救急!谢谢!问题补充:这根梁的钢筋信息如下: b×h:400×700 上部通长筋:4C16 第一跨左支座负筋:5C25/2C25 第一跨右支座负筋:5C25/2C22 下部钢筋:4C22/2C28+3C25 抗扭筋:6C12 保护层为:25mm 我自己的算式如下:(求指点) (400-2×25-28)/3+28 这是根据上部通长筋的排布计算的,我想这样算有可能不正确,希望各位专家提供意见,谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
弯弯的月亮 回答的计算公式正确,梁的箍筋宽度按通长筋计算,下部通长筋根数多于上部通长筋,应该按下部通长筋根数计算(现场实际也是这么绑)。 内箍筋b边长度是:((400-2*25-28)/4)*2+25=186 06G901-1可以发给你
2011-11-03 16:17:08
-
中间的小箍筋的宽度为120mm。 梁的箍筋宽度按通长筋计算,(16/2+350)/3=119mm
2011-11-03 15:08:51
-
(400-2×25-16)/3+16=127 截图里是计算箍筋的外皮尺寸 一般的箍筋都是按通长的上筋来考虑内箍的,从视觉上看上面是可以看到的,下边是看不到的。所以下边不考虑了,再说用28的是不合理的,因为你只有2根是,中间就不存在28的主筋了。 你再算算边上用28的计算截面与127差多少。 支座负筋是通长的主筋布置后插空布置的。 按你所说的都要考虑到这箍筋怎么算呢? 边上用28的计算,到最后加的是16的,不可能是28的了。看看差多少。 图集里都是按上部钢筋来考虑的。
2011-11-03 15:35:51
-
下部钢筋为5根,上部钢筋为4C16。梁箍筋要满足隔一拉一,上下部钢筋不一致时以上部钢筋来考虑内箍。上面的回答是对的
2011-11-03 16:29:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看