• 车库单管荧光灯安装时线是否下翻以及金属软管计算多长

    车库高5.4米,灯具距地2.8米安装,高差2.6米,定额中每十套灯具含3.05米塑料绝缘线,那么是否还要计算下翻得导线长度呢,还要计算多长?如果要求做金属软管,那么金属软管应该按多长计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
          车库高5.4米,灯具距地2.8米安装,高差2.6米,定额中每十套灯具含3.05米塑料绝缘线,那么是还要计算下翻的导线长度,还要计算2.6-0.3=2.3米的长度的,如果要求做金属软管,那么金属软管应该按2.6米长计算的。

    2014-05-16 11:44:02 

  • 金属软管计算2.6米,金属软管内穿线即可。定额含量仅仅指接线部分用导线,量很小,算量时直接按高差计算即可。

    2014-05-16 11:47:24 