璇 2011-11-03 16:19:37 | 河北省 其他专业 | 1326查看 3回答
柱子里的钢筋搭接怎么算?
我用手算柱子里纵筋钢筋量,能不能不按楼层算,直接算总量再加上适当的搭接,其中的搭接怎么确定?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我用手算柱子里纵筋钢筋量,能不按楼层算,直接算总量再加上适当的搭接,其中的搭接怎么确定?搭接直径12以下按搭接。以上按电渣压力焊或者套筒连接。 若是搭接,搭接长度是按03G101,但搭接总个数怎么确定?按每层钢筋的根数计算。层高超过2米每层每根纵筋都有一个搭接说法是正确.
2011-11-04 08:09:32
-
现在柱子这种垂直构件,不会绑扎搭建的,一般是电渣压力焊或套筒连接等,就可以不考虑撘接长度问题。你也许理解错了,在软件中柱子也不是按楼层来算的,如果这样,就没有焊接点及套筒的工程量。
2011-11-03 16:47:45
-
可以按楼层算,具体搭接的规定可以看相关图集,构造柱和框架柱都不一样,和混凝土的强度等级、钢筋级别、钢筋直径大小都有关系。
2011-11-03 16:22:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看