红雪豹 2011-11-03 19:47:13 | 河北省 其他专业 | 1930查看 3回答
电缆敷设与电缆芯数的关系
电缆敷设与电缆芯数的关系?五芯电缆是人工乘1.3还是所有的都乘1.3呢?有无根据
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆敷设与电缆芯数的关系?五芯电缆是人工乘1.3还是所有的都乘1.3呢?有无根据 答:所有的都乘1.3,包括辅材等.不只是人工. 主材不乘,只按实际合同价或信息价.
2011-11-03 20:20:28
-
详见本章说明:电力电缆敷设项目是按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯增加30%,以此类推(未计价材数量不予调整)。单芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以0.67。截面400~800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆项目执行;截面800~1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆乘以系数1.25执行。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整项目价格)。 系数是人材机都乘,未计价材料(电缆主材)不乘系数
2011-11-04 09:52:38
-
电缆敷设与电缆芯数的关系?五芯电缆是人工乘1.3还是所有的都乘1.3呢?有无根据 定额有解释,定额是按3芯和4芯考虑,五芯电缆是人工乘1.3,6芯乘1.6,一次类推
2011-11-03 19:49:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看