kc 2011-11-04 12:06:57 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 3244查看 5回答
筏板代替现浇板钢筋有什么区别?什么地方多了?
地下室-3层,(基础上面那层)板厚300,有拉筋,上面有不少集水坑,所以我用筏板画的,便于布置集水坑,现在已经画好,但是要把筏板钢筋调整到板钢筋差不多似乎要调整很多地方,问题就是这个了,该怎么调整?除了筏板外伸那3个15d,墙柱的锚固,插筋什么的该怎么调整?问题补充:筏板外伸3个12d改成max(h/2,5d)已经改了,其他的竖向构件该怎么改? 哥哥呀。。。佩服不能混饭吃呀。。。要解决实际问题才行呀,,,,还有,汇总信息在哪里改?能不能把这部分筏板出表显示时直接并入板里一起算?(这个问题次要,主要解决前面的问题) 需要全面一点的,比如哪些要改,怎么改,最好有图直观点,至少也要有个例子吧。。。。 一个是不知哪里改,怎么改,还有就是怕遗漏呀。。。。工程很大,漏一点最后出来最少也是几顿的差距了。。。。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
说明你很爱动脑筋的,软件毕竟是人为设定的程序,具体到工程中个别构件是需要变通处理的,你的思路很正确,定义属性是把汇总信息或名称改一下,以便汇总表好辨认。佩服你
2011-11-04 12:21:51
-
其他的竖向构件应该在竖向构件的属性里面修改其节点设置
2011-11-04 12:58:48
-
汇总信息在哪里改?能不能把这部分筏板出表显示时直接并入板里一起算? 我来回答你这个次要问题吧 嘿嘿 汇总信息在属性里面改,如图1,修改汇总计算后,报表的“构件汇总信息分类统计表”能看到单独的汇总量,如图2
2011-11-04 14:20:50
-
筏板代替现浇板钢筋在弯起部分多了。
2011-11-04 14:40:06
-
筏板的钢筋是基础里面的,它会涉及到和其他基础构件的钢筋锚固问题,但是板的钢筋没有相关锚固 这个具体的也要看平法,上下部的受力钢筋算的都不一样,筏板有封边构造,这个是专业问题,我已经提交了。
2011-11-04 15:38:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看