yuxianglide 2011-11-04 15:00:24 | 山东省 其他专业 | 1026查看 4回答
框剪结构中的模板计算
请问剪力墙结构中的暗梁,暗柱等式单独计算模板量是单独套项,还是放在剪力墙中一起作为剪力墙套项?如果是,还有哪些构件是合并进剪力墙的?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不知道你GCL导入GGJ图的时候有没有注意,软件默认是不导入暗柱、暗梁的, 因为从施工工艺以及套定额子目, 混凝土浇筑的时候暗柱和墙是一起整体浇筑的,故,暗柱、暗梁套剪力墙的子母 如对软件较为熟悉,导入钢筋的时候不导入暗柱、暗梁,可以少套子目, 不过,有暗柱的地方一定要画剪力墙, 原因有2 1:有暗柱的地方没有画剪力墙,那么剪力墙外侧水平筋就不是按照11G101系列平法上面规定的外侧水平钢筋连续通过,而是伸至对边+15d,这样钢筋量就多了, 2:布置板负筋的时候,按墙布置,不值范围会较少, 3:用房间法装修图元的时候,房间不是封闭的。 多说了一条,送你了, 以上均为个人观点仅供参考,
2011-11-04 16:27:50
-
合并到剪力墙里一起算量,一起套价即可。
2011-11-04 15:03:34
-
合并 按墙走 你看下楼层设置混凝土那里后面有范围
2011-11-04 15:03:28
-
请问剪力墙结构中的暗梁,暗柱等式单独计算模板量是单独套项,还是放在剪力墙中一起作为剪力墙套项?如果是,还有哪些构件是合并进剪力墙的? 剪力墙包括墙、暗柱、端柱、暗梁等
2011-11-04 15:04:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看