• 建筑标高与结构标高相差较大

    每层建筑标高与结构标高相差不一致,有的建筑比结构大150mm,有的大300,还有的50,图形按结构标高导入时会造成墙面装修面积相差较大,还会影响基础工程量计算,请问该如何处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按照结构标高建立楼层是比较合理的,对于导入钢筋抽样没有影响,在计算装修工程量时直接调整房间底标高后计算出来的量也是准确的,比如首层结构标高为-0.1,在算首层装修量时,建立好房间依附构件,调整房间底标高为“层底标高+0.1”,即该房间底标高为正负零,算出的量墙体高度即为正负零至层顶标高,顶板厚度软件自动扣除。

    2011-11-07 09:51:20 

  • 钢筋一定要按结构的标高走、图形如果相差较大的话可以按建筑标高走

    2011-11-06 22:50:05 

  • 修改装饰的底标高吧,不可以直接按照当前的建筑标高,如果说按照建筑标高这么去绘制,基础层肯定会多出来,而且这样的话每一层的层高就不对了,比如说板厚是100,建筑标高为6.0,结构标高是5.85,怎么可能按照建筑标高来呢。板厚固定了,层高固定了,除非再绘制一块建筑标高与结构标高相差厚度的板,但是必须按照墙内边线绘制,要与别的都没有相交的,而且也不能与柱相交,相交的话,即便这个不要的板不套量,但是会与别的发生体积或者模板的扣减的,要想没有扣减是不可能的,所以最好是调整装饰的底标高了。

    2011-11-06 23:42:20 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map