-
wfs8754 2011-11-07 09:38:16 | 山东省 其他专业 | 397查看 6回答
山东安装定额
03消耗量定额问题 地下车库保温管道 D108的钢管 外保温50mm厚 做穿墙套管时是按照DN100的套管记取 还是DN200的记取 再者设计没说明按照刚性做 还是一般套管做 请各位老师指教
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳穿墙套管套定额时是按照相应管道的公称直径DN考虑的,所以上述管道应按照DN100的套管记取。入户水电暖管道在穿地下室或半地下室外墙墙体时需做刚性防水套管,泵房、消防水池中生活给水管道和消防喷淋管道需做柔性防水管道,消防管道、采暖管道、自动喷淋管道在穿普通墙体或楼板时一般用普通刚性套管,给水管和排水管若用塑料材质在穿墙体或楼板时可用普通刚性套管,也可用塑料套管,不过这种情况基本上用塑料套管,这是普通住宅楼。要是管道穿越有人防要求的车库墙体、梁或楼板时所有管道都需要做防火套管。
2011-11-09 09:36:26
-
D108的钢管套DN100的套管,穿墙部分不做保温,用用保温材料填密实,地下的穿墙套管应用柔性防水套管
2011-11-07 15:21:11
-
套工业管道册按DN100的套管,给排水管道册按DN200
2011-11-07 09:43:03
-
D108的钢管 外保温50mm厚 做穿墙套管时是套DN100的套管子目,地下车库保温管道穿墙做法是按照柔性套管做,否则有点沉降就会渗水。穿墙管在外墙混凝土墙内不做保温,因为管道与墙是没有缝隙的,只有一种情况需要做保温、就是内墙的预留洞口、管道与墙有缝隙,其缝隙就用保温材料赛密实,至于有做法规则建议你多看看02S404防水套管图集,在图集中有说明。
2011-11-07 09:47:16
-
按加保温后的管径选择套管,如108+100=208,选择DN200的套管就可以了。
2011-11-07 13:04:29
-
穿地下外墙是刚性套管,按DN200计
2011-11-07 19:43:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看