wfs8754 2011-11-07 09:42:49 | 山东省 安装 | 775查看 5回答
山东安装定额
03消耗量补冲定额 8册补充定额预制保温管安装 实际弯头为普通弯头 非预制弯头 审计不给记取预制保温管件安装费 但是预制保温管道又不包含管件安装及保温 如何处理 请老师指教 审计做法是否合理问题补充:8册预制保温管道安装定额 有管道安装 预制保温管件安装 现在管件采用普通管件非预制保温管件 那么这个管件的安装费还能套用预制保温管件安装定额吗 (管道安装中煤包含管件安装计保温)
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
保温,因该单独算的啊!哪里的审计这么弱~
2011-11-07 13:54:48
-
非预制保温管,保温单独算。管道长度不扣取弯头长度,弯头单独算主材费。
2011-11-07 15:10:19
-
你好,不合理,保温单独计算
2011-11-07 09:52:50
-
如果是第八册,保温接头如果发泡得话可以单独计量,如果普通保温不单独计算,但是定额包含了弯头等部件的安装,大管径弯头都包含在内 我刚查了定额,定额接头套管是主材,因此不可能重复记取,如果是第六册,管件就需要单独记取安装费了
2011-11-07 09:53:51
-
主材可以计,安装费不计
2011-11-07 19:42:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看