陈先生 2011-11-07 10:50:53 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 2466查看 5回答
梁的附加箍筋或吊筋
框架梁和非框架梁交接处,在框架梁上显示附加箍筋或吊筋,那么这附加箍筋或吊筋应画在那种梁上面?在千赢官网首页登录入口梁的标注中,次梁加筋应标注在哪条梁上?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳框架梁和非框架梁交接处,在框架梁上显示附加箍筋或吊筋,那么这附加箍筋或吊筋应画在主次梁相交的主梁上面,在千赢官网首页登录入口梁的标注中,次梁加筋应标注在主次梁相交的主梁上。
2011-11-07 10:55:57
-
一般是标注在主梁或交叉梁的梁高上,这也需要看设计的要求,点工具栏上的“自动生成吊筋”设置是很方便的。
2011-11-07 10:53:01
-
你可以利用自动生成吊筋的功能,如果没有吊筋那么吊筋处你可以不填,然后整楼生成打上对号,就可以确定,然后选择需要生成附加箍筋的楼层了。 如果你想在原位标注中输入,那么就在主梁的平法表格当中输入附加钢筋的信息。
2011-11-07 10:53:50
-
画在 主梁上面 次梁的支座是 主梁 都花在主梁上面
2011-11-07 10:53:04
-
框架梁和非框架梁交接处,在框架梁上显示附加箍筋或吊筋,在框架梁--主梁的 原位标注中 输入即可;
2011-11-07 10:54:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看