W687749071 2011-11-08 17:36:47 | 重庆市 其他专业 | 831查看 5回答
关于建筑面积的计算
在架空层部位,层高超过2.2m,设计也加以利用,但围护结构只有三面,正立面围护结构没有,现在甲方认为围护结构必须是全封闭,才能计算全面积,我认为三面围护也该计算全面积,因为它满足设计加以利用。请问遇到过这种问题的朋友指示一下,这个建筑面积是全算还是半算呢,
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按前面外围柱处计算全面积.
2011-11-08 17:42:25
-
应该全部计算建筑面积
2011-11-08 19:09:43
-
地下建筑、架空层 地下室、半地下室(包括相应的有永久性顶盖的出入口)建筑面积,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.2m及以上者应计算全面积;层高不足2.2m者应计算1/2面积。房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高的1/2者为地下室;房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高的1/3,且不超过1/2者为半地下室;永久性顶盖是指经规划批准设计的永久使用的顶盖。 应该计算全面积
2011-11-08 21:14:22
-
应该计算全面积。 甲方是不是没有职业道德啊?这种人多半是腐败的人。
2011-11-08 23:03:51
-
你这种情况,是没有办法得老的。只能计算1/2面积。 肯定要全部围护,才能算是【围护结构】。 根据重庆08定额中的“建筑面积计算规则”第6条,必须“架空层”、“设计加以利用并有围护结构”、“层高2.2m及以上”这【3个条件同时满足】,才能计算全面积,否则不能计算全面积的。
2011-11-08 23:06:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看