zhanghehd 2011-11-09 10:44:00 | 河北省 其他专业 | 1226查看 2回答
独立基础钢筋设置
我想问一下,图集上我记得是独立基础长度大于2.5m,钢筋可以取边长的0.9倍,我们这是边长6米的独基,但是四个边的第一根钢筋应该是全长的吧;现在我的图纸上写的:该方向钢筋可以取0.9L,交错放置。 想问一下,现场施工四边钢筋是否是通长的,软件上都是按的0.9L,怎么处理?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 你的这个问题在图集上有明确说明,四周的周边钢筋是要通常设置的。 祝你成功。
2011-11-12 09:07:26
-
具体的也要看图纸要求,一般周边的是通长。软件中的工程设置可以进行调整。 “我再追问一下啊,就是我刚才说的图纸上没有说明四边钢筋是不是通长,那实际施工中是不是也要做通长呢?”施工时也是按照图纸要求的。
2011-11-09 10:51:07