外墙内保温冷热桥搭接如何计算
外墙内保温采用中空玻化微珠保温浆料,在于内墙抹灰交接出的冷热桥处按照规范要求应搭接300mm,该搭接部位的保温是否应计算工程量??
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按面积计算,不用考虑搭接部位的保温
2011-11-09 12:17:18
-
这部分应该计算保温面积,即在外墙和内墙的相接处的内墙两面应该多保温300宽。
2011-11-09 12:54:40
-
应该按面积计算,不用考虑搭接部位的保温
2011-11-09 13:42:50
-
你好:按面积计算,是不用考虑搭接部位的?
2011-11-11 15:33:31