zxz 2011-11-09 21:44:09 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1331查看 4回答
楼层构件报表内的钢筋量,与在图形上在查看的汇总量不一致
楼层构件报表内的钢筋量,与在图形上在查看的汇总量不一致,,,好象差别不是很大,数量越多,差的越大,为什么,
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,这个工程的工程信息里面的汇总方式是不是按中轴线计算的?软件里面,绘图输入中查看的钢筋量都是按外皮计算的,工程信息不影响这个量;但是在报表里面,就是按照工程信息里面的选择来出量的了。因为你工程信息选择的是按中轴线,所以绘图输入里面的外皮计算出来的长度就会比报表里面多了。你将工程信息里面改成按外皮计算那绘图输入和报表的显示就是一样的了。
2011-11-14 12:03:29
-
与你设置的马凳筋有关系。马凳筋属于措施钢筋。你再仔细查一下是不是?
2011-11-09 21:56:07
-
构件报表中的钢筋一般比图形中查看的钢筋是多的,一般有板的马凳筋和分布筋。
2011-11-09 21:57:14
-
里边的措施筋,没有在图形上显示,但是算量时也要算出来。
2011-11-09 22:16:13