xiaohuamao 2011-11-10 10:49:12 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 510查看 2回答
非顶层柱的锚固,在GGJ2009中如何设置
框架结构,共7层。部分框架柱高度到第5层。请问这种非顶层框架柱的钢筋怎么设置啊?因为它需要在第5层到顶锚固,而不需要到第7层。谢谢。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳直接布画到第五层即可,第六层不画柱,软件是不会计算插筋上去的;如是边角柱,需要【设置边角柱】或在纵筋前手动加#处理。
2011-11-10 13:35:05
-
你好:5层以上不定义不上去的柱子,软件会自动按顶层计算的。因为5层是这几根柱子的顶层了。 不能自动识别,在定义时必须输入柱子的顶标高。 请注意一下你刚才说的柱子顶不是楼层的顶,柱子主筋你让它往那里锚固呀。如果柱子顶有梁就可以从梁底算锚固,当直锚长度大于锚固长度时,就是直筋到柱子顶了。 建议你去看一下图集中的做法。
2011-11-10 10:56:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看