123 2011-11-11 14:03:33 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 9301查看 6回答
关于梯子筋
剪力墙厚250 高2.9米,长6米,水平筋c10-200,竖向筋c12-200,拉筋a6-400,梅花布置,请问,梯子筋如何计算,最好具体点,小弟初学,谢谢问题补充:如果有拉筋,是不是就不用考虑梯子筋?没有拉筋的话,梯子筋怎么计算
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梯子筋属于措施筋,看合同约定是否计算其工程量(如果合同约定计算,那么需要雇主提供其签字确认的钢筋施工方案,按照方案计算措施钢筋) 我原来计算的北京奥运会奥运村梯子筋设置: 1、一般大于1.5米以上墙体才设置,最少2道,间距一般1.5米。 2、梯子筋代替墙体纵向钢筋,但其规格一般大于墙体纵筋一个规格,最小12. 3、梯子筋的横向短钢筋间距按照墙体水平筋间距计算 4、水平方向也存在梯子筋,在楼层上方,一般水平方向梯子筋可以周转3此(同等墙厚才能周转),主要稳定作用。 综合以上,墙体梯子筋直径最小14.软件只能在单构件布置,而且考虑到扣减纵向墙体钢筋比较麻烦,梯子筋和拉筋没有关系。 指示个人意见参考。
2011-11-11 14:41:06
-
梯子筋只能单构件输入,在绘图区输入不了,你算完拿墙体混凝土除一下就行了,一般对量的时候甲方都不给梯子筋的,实际施工的时候是有梯子筋的。
2011-11-11 14:26:53
-
梯子筋不计算。 梯子筋是不计算钢筋量的呀。
2011-11-11 14:22:36
-
梯子筋是根据具体情况来确定如“结构长城杯”和施工组织设计当中有此要求的必须按照增加梯子筋来施工。梯子筋的设置间距根据墙体钢筋的大小来确定,没有一定的规律可循。按照你说的墙体的几何参数来说应该设置为:1、立筋直径应比设计大一级即为2C14;同时每增加一个梯子筋应该减去两根原设计的立筋;立筋的垂直长度按照C12钢筋1.2倍计算;水平支撑的长度应比墙体厚度短5mm;水平支撑的间距同设计给出的水平间距即为@200.;6米长的墙体两侧应该有暗柱,按照2-3米一个的间距,一般有2个梯子筋就可以了。
2011-11-11 14:42:33
-
这个属于措施筋,具体是否计取要结合当地的计价规定。算法要结合施组和技术方案来算,或者以现场双方签证为准
2011-11-11 15:01:57
-
剪力墙厚250 高2.9米,长6米,水平筋c10-200,竖向筋c12-200,拉筋a6-400,梅花布置,请问,梯子筋如何计算,最好具体点,小弟初学,谢谢 回答:梯子筋由竖向由有水平向之分,共同作用支顶模板的,保证墙面的截面尺寸。还起到固定纵筋和水平筋的间距作用。最好将它算成措施筋。
2011-11-12 08:04:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看