有梁式条形基础,基础柱问题
各位老师:我是有梁式条形基础,基础顶标高-0.02,垫层顶-1.65,基础主梁400*1000,柱尺寸400*400,柱在梁上,下面的柱钢筋是怎么计算的,3430/3是上层露出长度,1200是基础厚度,40是保护层。那我的柱高怎么没有?算基础柱钢筋应该还要加上柱子的高度0.43啊?怎么回事呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你柱子标高定义错误了,你柱表高是不是定义基础底标高?柱子埋入基础而且柱高0.43<1.2肯定以基础高度为纵筋高度了,你柱子底标高应定义基础底标高+1200,这样之汇总后就会有柱的高度0.43,只不过不会有基础高度,而是柱纵筋插入基础底部一个高度后弯折,你可以修改下试试,在节点设置中。
2011-11-11 20:11:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看