• 关于管材的有关问题

    1、在施工当中经常使用的是PVC阻燃管,又称为刚性阻燃管,它和PC管有什么区别吗? PC又如何套定额? 2、MT管,是电线管的英文缩写,在定额内有相对应的项目,它属于何种材质的管材? 3、在有些图纸上看到特殊用房(水泵房、排烟机房、消防控制室等)使用接地端子箱,配电间使用等电位箱,两者是否一样?又如何套定额? 恳请各位老师不吝赐教!多谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、PVC阻燃管,又称为刚性阻燃管,一般4米一根,弯曲时需要专用弯曲弹簧;PC,穿硬质聚氯乙烯管敷设,管道弯曲自,成捆供应,每捆100米; 2、MT只代表其敷设方式,就是穿电线管敷设,材质应该让设计院明示,否则,你的材料单价不好确认; 3、特殊用房(水泵房、排烟机房、消防控制室等)使用接地端子箱,是局部等电位箱;配电间使用等电位箱,是总等电位箱;套端子箱安装,户内定额,区分主材费; (

    2011-11-12 00:49:28 

  • 支持楼上说法

    2011-11-12 09:33:17 

  • 爱山的解释很详细,你好好看看。

    2011-11-12 10:27:26 

  • 1.设计图纸中的PC管,也就是PVC管,一样的,你就套定额2-1336就可以了。 2.MT管,按设计院的说法,应该是薄壁JDG管。 3.水泵房、消防控制室的那些等电位端子箱,应该是局部等电位箱,配电室的一般是总等电位箱,套定额的话,套接线箱就可以了,只区分大小。