h1****@qq.com 2011-11-12 18:34:47 | 山东省 其他专业 | 2946查看 3回答
内水平筋可否直锚进暗柱?
你好,请问:主楼地下档土墙是内水平筋,可不可以在端柱暗柱内满足直锚长度时直锚,不够直锚长度时弯锚?03图集描述的都是外水平筋的情况,没有内水平筋的锚固节点。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳混凝土墙内水平筋满足锚固长度时可以直锚,不用弯锚。
2011-11-12 18:38:58
-
内水平筋的直锚也是可以的
2011-11-12 18:38:45
-
在03G101-1 P47,内外水平筋节点图都有,请仔细查看。下图截图于03G101-1 P47 。 是否可以直锚,取决于设计图要求。如果设计图要求“水平筋锚固Lae “,则表示,能直锚时就直锚,不能直锚时则弯锚,以达到锚固长度为LAE的要求。 一般情况下,内侧钢筋伸到对边弯折。
2011-11-12 18:57:58
-
柱纵筋在基础内的直锚深度(直段长度)h1=H-c-2d 其中H为基础厚度 c为基础底部保护层 d为基础纵筋直径 我不明白为什么减去2d,我觉得应该减去一个d,难道它有两排纵筋?
-
剪力墙与暗柱相连部分拉筋加密 千赢官网首页登录入口中怎么设置,暗柱与剪力墙相交时,箍筋与墙的水平筋嗝一布一?
剪力墙与暗柱相连部分拉筋加密 千赢官网首页登录入口中怎么设置,暗柱与剪力墙相交时,箍筋与墙的水平筋嗝一布一,在千赢官网首页登录入口中暗柱箍筋与拉筋怎么布置?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看