牛牛 2011-11-13 08:57:56 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 671查看 1回答
斜板负筋计算长的思考
钢筋应该是“父对象的子继承”,上一级父图元为板,即板筋识别时候提示的“归属”,按道理负筋的父图元是板,当该负筋归属的板不存在的时候,此负筋应该不存在,举例:当你复制楼下层钢筋到顶层板的时候就有提示,“该父图元不存在,依附关系不存立”,!!但是,在没有父图元板的情况下,板负筋复制过来了,还需要手动删除,何解? 引申出了一个实例,斜板负筋的计算长问题,负筋既然不依附于板,板有与没有,倾斜不倾斜,“斜板位置”的负筋的计算长只是依据平面尺寸,比实际工程斜长短,(受力筋依附关系很硬,计算是正确的),望高手解答。问题补充:PS:上述的计算长提法有误,是指负筋分部的总长,不是单根筋的长度。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
负筋的尺寸要靠输入的左右标注长度计算的,不会以案的尺寸、倾斜起变化的。
2011-11-13 09:28:39