川菜 2011-11-14 11:40:34 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 1215查看 2回答
地梁钢筋发现尺寸不够
在布置地梁钢筋时发现公式中的原位标注钢筋尺寸不够,如我的两端支座分别为500*500的柱,轴线中到中为4800mm,梁净长度为4150(柱子偏心100-400),按照规范来算的话:净长/3+40d=1943mm(钢筋为14mm),而软件算出来的结果是1870,不知道这个是怎么回事,因为差别有点大,所以一直没有敢继续算下去?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在布置地梁钢筋时发现公式中的原位标注钢筋尺寸不够,如我的两端支座分别为500*500的柱,轴线中到中为4800mm,梁净长度为4150(柱子偏心100-400),按照规范来算的话:净长/3+40d=1943mm(钢筋为14mm),而软件算出来的结果是1870,不知道这个是怎么回事,因为差别有点大,所以一直没有敢继续算下去? 500的柱子应该满足不了直锚把,软件应该用的是弯锚,你在编辑钢筋里面在看看钢筋图呢,也可以用钢筋三维看
2011-11-14 11:48:39
-
你可以在编辑钢筋中,看它的计算,是否和你所说的相吻合。
2011-11-14 11:51:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看