ff5dq4 2011-11-14 13:39:18 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1486查看 2回答
框支柱 与剪力墙的问题
请问绿色的墙是剪力墙吗? 剪力墙不是单独存在的吗? 为什么会和框支柱连成一体 水平筋锚入框支柱节点位置构造详图为什么 101图集上没有
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳绿色的墙是剪力墙吗? ---要看设计说明决定; 剪力墙不是单独存在的,凡是有剪力墙,就会有暗柱; 和框支柱连成一体 水平筋锚入框支柱节点位置构造详图 101图集上没有,软件已经设置了,按软件默认的就行。
2011-11-14 13:48:06
-
请问绿色的墙是剪力墙吗? 这个图纸上都有说明,一般在图纸右下角的部位会做说明。 剪力墙不是单独存在的吗? 剪力墙不会单独存在,一般边缘或端部都有暗柱或端柱。 水平筋锚入框支柱节点位置构造详图为什么 101图集上没有。 在软件中剪力墙与框支柱的节点构造是按照与端柱节点构造设置的。 下图:
2011-11-14 15:00:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看