• 关于管内穿铁丝的问题

    一个外网电缆敷设工程,其中电缆保护管(玻璃钢管)敷设由施工队完成,电缆穿玻璃钢管和电缆敷设由甲方自己完成,那么在套用定额子目时施工队套取了2-538电缆保护管敷设子目,其中材料表中有镀锌铁丝,在报预算时又增加了补充子目管内穿铅丝 问题:电缆保护管敷设子目是否已包括穿铁丝项目?还有计算规则中配管配线说明中有说明如果发生布先后仅穿铁丝,不穿电线的情况,穿铁丝项目可按0.3工日/100米,铁丝0.21KG/米管计算,按此说明是否还要调整用量?如何调整呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电缆保护管不包括穿铁丝项目。(测位、锯管、敷设、打喇叭口)。 还有计算规则中配管配线说明中有说明如果发生布先后仅穿铁丝,不穿电线的情况,穿铁丝项目可按0.3工日/100米,铁丝0.21KG/米管计算,按此说明是否还要调整用量? 一般不作调整

    2011-11-14 14:33:39 

  • 电缆保护管敷设子目是否已包括穿铁丝项目?还有计算规则中配管配线说明中有说明如果发生布先后仅穿铁丝,不穿电线的情况,穿铁丝项目可按0.3工日/100米,铁丝0.21KG/米管计算,按此说明是否还要调整用量?如何调整呢? 不包含穿带丝的项目 按照此说明 套一个穿电线的定额 将其余部分删掉 只是留一个工日还有带丝的含量 将其中的含量修改为0.3工日/100米,铁丝0.21KG/米 这样就完成了操作了。

    2011-11-14 14:46:46 

  • 同意一楼的观点

    2011-11-14 15:25:29 

  • 二楼对

    2017-05-04 08:56:27 