fy****@qq.com 2011-11-14 19:34:53 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1209查看 3回答
箍筋公式里为什么要加两个梁高的加密箍筋啊?
中间层及顶层箍筋根数计算 箍筋根数:Ceil(max(Hn/6,500,hc)/加密区间距))+Ceil(搭接长度/加密间)+Ceil(max(Hn/6,500,hc)/加密区间距)+Ceil(节点高/加密区间距)+Ceil(柱高度-加密长) /非加密间距)+Ceil(节点高/加密区间距)+1 帮我解释一下这公式好吗?特别是公式里为什么要加两个梁高的加密箍筋啊?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳公式里为什么要加两个梁高的加密箍筋,就是梁高范围内也是加密的,再加上梁下一个梁高范围内的加密。
2011-11-15 15:13:57
-
梁高范围内也是加密的呀
2011-11-15 08:51:41
-
梁高范围属于节点范围要进行箍筋加密,具体看以看11G101-1 61页
2011-11-15 08:50:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看