he****@126.com 2011-11-15 18:24:58 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 923查看 20回答
关于框架柱箍筋的问题
层高2.9M 框架柱750*400 箍筋信息B12-100 框架柱上面有个梁200*960 的梁 梁顶标高为H+0.56 也就是上反560的梁 可是我看柱箍筋计算公式 根数:(3410/100+1) 我觉得应该是2850/100+1 2850+560正好是3410 难道与这个上反的框架梁有关系? 每层都是这样的 有点搞不明白了 希望老师们能给予指点 谢谢 拿出50分表示感谢 如果问题解决继续追加 谢谢问题补充:我问了几个专家,他们经过测试并且看了我的软件,都说这是软件自身的问题,意见反馈给了千赢官网首页登录入口,还没有答复,希望这个问题可以得到重视。
全部回答
(20)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
软件中内置平法,根据平法,计算到节点顶,因此应该是层高加节点高梁高减去起步距,即:(3410/100+1),这里没有上反梁,需要变通处理,可以采用屈之洲的办法。 另外0.2166版本已经处理这个问题,您看下,如果还是不行,建议您把工程发给服务部,再次提交
2011-11-16 09:51:05
-
你可以试一下调整一下2层以上柱的标高,柱底标高为层底标高+0.56,柱顶标高为顶层标高+0.56。
2011-11-16 11:48:44
-
34层每层都按2.9米,+0.56按2次浇筑算在下一层。
2011-11-16 13:04:00
-
软件规定,柱子标高算至梁顶。 因框架梁肯定要由柱来支撑。
2011-11-16 13:24:09
-
把柱子标高改为顶标高:顶梁顶标高;底标高:底梁顶标高。计算结果就会正确了
2011-11-16 13:25:02
-
柱子与梁交接处也要布置箍筋的。 计算汇总以后,点编辑钢筋,调整,锁定,再汇总结算。
2011-11-15 18:27:47
-
柱的箍筋计算与梁的高度有密切关系,梁的高度范围是节点区域,节点区域的箍筋是加密范围。所以3410/100+1是正确的。 对不起刚才理解错了。每层柱的标高还是设置的层高。只是到最上面一层(根据设置)不一样。我刚才做过试验。你再看一看上面几层的计算结果。 是重复计算。看来只有手动设置箍筋的根数,锁定构件后,复制到各层了。 我试验了只有这样,别无选择。
2011-11-15 18:31:37
-
在柱的加密区在梁与柱的交接处及交接处上下在公式(Hn/6,Hc,500)取最大值
2011-11-15 18:53:11
-
我也做了个简单的例子和你那一样,正在研究,等弄清楚了告诉你。 你发现这个问题值得软件改善,他处理这种上反梁时不准确,软件是内置了平法,按平法算,根据03G101第40页给出的箍筋计算,是从梁顶到梁顶计算,但平法为给出上反梁箍筋构造。这样软件还是按照平法算,所以会从梁顶到梁顶计算,你也可以另外做个例子,你把反梁改为H+0.4或其它高度,只要是反梁就行,软件计算时还会出现同样的问题,如果到了楼顶如果没有上反梁计算式就(H-0.05)/100这样每层就多算了反梁高出的那段箍筋。 我感觉这是软件的漏洞。 下图:图2是梁高H+0.4计算式还是(2.9+0.4-0.05)/100 呵呵 不错 可是这个问题咱们咱们改正呢 我跟甲方对决算呢 这个要解决呀 等等,我给客服打电话了,他们给做个例子看看,我在等他们电话。 辛苦了。 哪里,他们要是也给出软件计算错误的话,你可是功不可没啊,呵呵。我也山西,临汾。在天津上班。老乡,呵呵 你用的哪个版本的?他们说2166版本不是太完善,他们用2167版本算出来就不是这样,而是只是一层是那么算,其他层都正确了。要不你加我Q吧,等会他们给我发了补丁后我给你转发过去,你按上再算下。我Q136130837 持续关注中,呵呵,有深度。 可以确定是软件的漏洞了,客服已经承认并提交上级部门了。
2011-11-15 18:56:14
-
560反梁的位置也计算柱箍筋。
2011-11-15 19:12:06
-
不会多算,你试试,本来核心区就应有箍筋啊!!!!!
2011-11-15 20:58:41
-
这是跨层扣减问题,鲁班算量可以处理这一类似问题。千赢官网首页登录入口还不具备这种功能。
2011-11-15 21:12:03
-
在首层设置层顶标高就要设置为相应的2.9m标高,定义柱顶标高是为层顶标高,定义梁顶标高是为层顶标高+0.56,这样定义后计算就正确了。 柱上部有反梁,柱箍筋是计算到梁顶的,首层计算后在第2层在为3410/100就是重复计算了,可以在第2层的柱属性的层顶标高设置为+0.00(5.8),这样设置后其第2层的柱箍筋就为2290/100=24个箍筋, 因为首层的柱箍筋已经算至梁面了,第2层经过设置柱顶标高后就需要减去下层算至梁顶高度,560+保护层50就是610,610+2290=2900,这样箍筋就不会多算了。
2011-11-15 18:50:47
-
首层560上翻梁的位置计算柱箍筋是对的,但在没有上翻梁的楼层应该扣减上翻560;或以上每层都上翻,应该是楼层的高度。 看来是软件本身的问题,与千赢官网首页登录入口公司联系。只有软件设计者,能够从根本上解决该问题。楼主要得道奖励了。 关注! 将顶层梁标高设为上翻梁;其它层该梁顶标高设为同层高,就是不按上翻梁设置。可以暂时解决箍筋计算错误的问题,也不影响其它的量。导入算量时再将梁的标高改正。
2011-11-15 19:39:34
-
可以把这个反梁分为上下两道梁布置,标高定义好,梁的箍筋可以在一道梁里用其它箍筋计算。 分开画有何不可! 我是采用框架梁分开画,只有三层的顶梁还是按960并高于层高0.56米,一层和二层的960的框架梁是按400和560分开画的,560的梁按层底标高加0.56定义标高。分开画的柱的箍筋计算是2850/100+1,三层的柱的计算是3410/100+1。框架的箍筋是在其它箍筋中输入的。
2011-11-15 20:43:42
-
其实我们做工程应该先要测算一下每个构件的量,然后再慢慢运用,不然在对数的时候会很被动的。
2011-11-16 19:24:16
-
千赢官网首页登录入口是有这个问题但是最后的结果是差不多的,还是软件从中平衡了。鲁班软件的公式你有机会的话看以下。。
2011-11-16 18:26:18
-
软件只是一个辅助工具,做工程尽量自己多手工核一下
2011-11-17 16:00:24
-
更改起步箍筋距楼面距离,把节点高加进去
2011-11-17 20:31:52
-
楼主这个确实是上反梁的问题,貌似软件目前不能很好的综合考虑,我这里有个比较好的解决办法:将与上反梁相交的柱的顶标高修改为顶梁顶标高,同样上一层的同位置的柱的底标高修改为底梁顶标高,这样柱也是连续的,对于箍筋的计算也都是正确的了。
2011-11-18 12:41:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看