gldgood 2011-11-16 15:50:14 | 河南省 安装算量GQI | 3276查看 3回答
跨层桥架配线问题
首层的配电柜与地下室的总配电柜之间是通过桥架连接。桥架是通过强电井上去的,现在配电柜之间要进行配线,那么请问怎么布置? 如果地上的2.3.4层的配电柜都是通过这个总配电柜引上去,并且也是通过强电井的和引上第一层那个配电柜同一个桥架引上去那应该怎么配置呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳通过选择起点功能进行设置。选择起点功能可以进行跨层选择的。你可以用插上一小段管子的方法来解决。
2011-11-16 16:16:00
-
你用桥架配线试试看,应该可以的。
2011-11-17 08:22:32
-
用桥架配线太麻烦,就用插上一小段管子的方法来解决。
2011-11-17 12:21:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看