a13880195300 2011-11-17 14:36:30 | 四川省 其他专业 | 696查看 7回答
关于安装方面的问题[请做安装预算的高手留步]
我先介绍一下我们工地目前的情况:(1)本工地是上个施工单位被甲方驱逐出场后由我公司承接的(2)开工已经4个月了还没有做招投标(3)现在在做对现场存在的问题排查工作,将整改这些问题产生的费用报到材审哪里审核 清单采用的是09清单计价 以下是我不明白的地方,请专业人士帮忙解答一下: (1)清单上对于拆除配电箱、接线盒、避雷带等问题应该如何套定额,有没有相关的规定。 (2)弱电穿钢丝引线该如何套定额,还有就是这个费用到底该不该收。 (3)因为处理问题前会做一个排查工作,这个费用目前我们是按计日工来收费的,材审对计日工是不是一刀切,因为计日工这个工日不好判断,如果不采用计工的形势来收费,那清理问题这部分的费用该如何去收取。 (4)给水管打压能收取费用吗? 上个施工单位已经把给水管给做完了,但是我们为了确认是否漏水,全部进行了重新的打压试验,我看定额上也有给水管打压的定额,这部分费用能收到吗? 可能问题没说的很清楚,希望大家能明白!问题补充:工地在四川成都哈~~~~~~~~~~~
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
二楼讲的很好,支持!
2011-11-21 22:17:19
-
1、拆除配电箱、接线盒、避雷带等应执行修缮定额拆除相关子目 2、弱电穿带丝,就是只穿带丝不穿线,河北定额考虑0.21KG钢丝/100米 0.3工日/100米 3、计日工如果得到甲方确认,应该能拿到这部分钱,不采用计日工,你可以考虑场地清理费(措施费) 4、给水管道打压定额时含在管道里面的,如果你们重新打压,应能收到这部分费用,都应该是据实结算的
2011-11-17 14:42:25
-
关于拆除如有规定按修缮定额的按修缮定额,如没有一边按安装定额的50%计算
2011-11-17 16:37:05
-
二楼说的很详细,支持二楼说法。
2011-11-17 20:50:44
-
同意二楼说法
2011-11-18 03:42:55
-
(1)清单上对于拆除配电箱、接线盒、避雷带等问题应该如何套定额,有没有相关的规定。按规定执行修缮定额,如果没有说你可以要求执行市场价,因为定额价低。或执行安装定额人工机械计50% (2)弱电穿钢丝引线该如何套定额,还有就是这个费用到底该不该收。肯定要收,穿钢丝含在穿线定额中。可套穿线定额人工计50%,钢丝算主材 (3)因为处理问题前会做一个排查工作,这个费用目前我们是按计日工来收费的,材审对计日工是不是一刀切,因为计日工这个工日不好判断,如果不采用计工的形势来收费,那清理问题这部分的费用该如何去收取。这个工作上个定额已含 (4)给水管打压能收取费用吗? 上个施工单位已经把给水管给做完了,但是我们为了确认是否漏水,全部进行了重新的打压试验,我看定额上也有给水管打压的定额,这部分费用能收到吗?肯定要单独收费,可套工业管道定额中的打压
2011-11-19 09:09:12
-
不错,二楼说的很详细,支持二楼说法。
2011-11-19 16:59:38