panli1314520987 2011-11-17 20:52:00 | 重庆市 其他专业 | 640查看 1回答
08定额 综合脚手架乘以1.7 在超过48米时 有没有相关文件
重庆08定额 层高多少米以上套定额子目的时候脚手架系数乘以1.3 重庆08定额 层高多少米以上套定额子目的时候脚手架系数乘以1.7,
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
渝建价发[2004]16号文,对此做了规定的。 请看附图。
2011-11-17 21:11:34
-
檐口高度在48m以下时,综合脚手架是否包含外架,外架是否另行计算。
重庆08定额:檐口高度在48m以上时,综合脚手架是按高层提升外架和其他单项脚手架综合编制的,实际施工不同时不作调整。 檐口高度在48m以下时,综合脚手架是否包含外架,外架是否另行计算。
-
请问一下,在执行2008定额时综合脚手架还计算脚手架增加费系数吗?
请问一下,在执行2008定额时综合脚手架还计算脚手架增加费系数吗?是不是也要像原来99定额在执行脚手架子目时要乘以1.7或1.3的系数呢?
-
重庆08定额 层高多少米以上套定额子目的时候脚手架系数乘以1.3 重庆08定额 层高多少米以上套定额子目的时候脚手架系数乘以1.7, 这个好像是说99定额的增加 08定额有没有有这个规定
-
套用08定额时,安全文明施工费执行[2006]177号文后,48米以上综合脚手架子目是否再按[200]16号增加0.7,48米以下综合脚手架子目增加0.3,谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看