• 如果原来做的工程是03G101,而新修改的图是11G101时,用重新画图吗?在原图上改动能改成11G

    如果原来做的工程是03G101,而新修改的图是11G101时,用重新画图吗?在原图上改动能改成11G101图集呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    11G与03G在软件中是不支持互相转换的。 当你使用2166或2167版本新建工程时,在规则选择时会给出不可以转换的提示。 原因是:两者变化太大。转不了了。 变化不仅表现在节点计算上,而且表现在构件上。 例如03G是有“地框梁、基础连梁”,在11G里全没了。而11G图集中又新增了“基台梁、基础联系梁” 试想如果你用03画一个地框梁,如果转到11G里会发生什么? 所以不能转化。 唯一的办法,先导入到图形,再从图形导钢筋,但是钢筋信息,全都没有了。

    2011-11-18 14:31:21 

  • 上述问题要重新画图

    2011-11-18 10:33:15 

  • 不用重新画图。 你可以先导入图形算量中,然后新建11G钢筋工程,把导入图形的再导进11G钢筋中就可以了。

    2011-11-18 13:19:44 