如何让板负筋在支座处钢筋与梁中间长度一样长
计算板负筋时,总是有一根钢筋比其它钢筋短。问题补充:遇到柱子时,板负筋会长度一下变短,计算公式会变成净长+锚固+锚固
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳让梁成为办的支座就可以了。也就是不要让梁在柱出断开。
2011-11-19 14:59:53
-
在板端部有一根钢筋与其他地方不同。
2011-11-19 14:46:32
-
板负筋的计算遇到不同支座是不同的计算方法,你可以查下计算式! 这属于正确,不用管它!
2011-11-19 14:49:04