kaikailing 2011-11-19 21:07:05 | 北京市 其他专业 | 750查看 5回答
江苏2001综合定额脚手架问题
江苏2001综合定额中所套用的综合脚手架是只包含3.6米以内的砌墙、抹灰和浇捣等脚手架吗?请问层高超过3.6米,除了能另计算浇捣脚手架(按满堂脚手架*0.3),还能另计算抹灰脚手架吗?是按满堂脚手架还是执行那个子目?谢谢!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳江苏2001综合定额中所套用的综合脚手架是只包含3.6米以内的砌墙、抹灰和浇捣等脚手架。层高超过3.6米,能另计算超高脚手架(按满堂脚手架*0.3),其他不再计算。
2011-11-24 07:26:40
-
计算满堂脚手架后,不在计算其他脚手架费用
2011-11-19 21:31:21
-
江苏2001综合定额中所套用的综合脚手架是只包含3.6米以内的砌墙、抹灰和浇捣等脚手架吗?是的 请问层高超过3.6米,除了能另计算浇捣脚手架(按满堂脚手架*0.3),还能另计算抹灰脚手架吗?浇捣不是脚手架是模板支撑超高 是按满堂脚手架还是执行那个子目?按满堂脚手架*0.3
2011-11-20 08:51:29
-
计算满堂脚手架的,里脚手架计取面积的一半
2011-11-23 12:25:11
-
不用了。还是按照满堂脚手架计算
2011-11-24 09:21:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看