zhaowei8220 2011-11-21 08:48:30 | 河北省 土建算量GCL2013 | 18759查看 5回答
挑檐、栏板,如何划分?
空调板,阳台板,阳台板及空调板向上或向下的返起,分别计算在何种项目里呢,挑檐,及栏板如何定义的呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳空调板,阳台板,阳台板及空调板向上或向下的返起,分别计算在何种项目里呢,挑檐,及栏板如何定义的呢? 向上返起,阳台超过60MM时按栏板,天沟挑檐上返超过400MM时按栏板。400MM以内并入挑檐内计算。当挑檐有上返但不超过400MM时,可以用异形挑檐来定义,当有上返且超过400MM时,可以用挑檐或平板定义挑檐,然后栏板用砼墙来定义,套用栏板子目。
2011-11-21 08:59:29
-
雨篷翻起高度300以内的合并到主构件中计算,阳台栏板一般单度栏板计算。 下翻的按挂板计算。
2011-11-21 08:51:06
-
挑檐一般是指楼顶层挑出的构件,是为了建筑物美观设置的像是人的帽子,;而栏板,一般用于阳台、楼梯等处,起维护、安全之用。 挑檐,是指屋面位置的,突出外墙的位置的挑出的屋面部分,栏板,为阳台或者女儿墙位置的,起维护作用的构件高度通常为1.1-1.5米。
2011-11-21 09:15:01
-
一般阳台上的叫栏板,屋顶的叫挑檐。
2011-11-21 09:02:07
-
挑檐天沟按实体积计算。当与板(包括屋面板、楼板)连接时,以外墙身外边缘为分界线;当与圈梁(包括其他梁)连接时,以梁外边线为分界线。外墙外边缘以外或梁外边线以外为挑檐天沟。挑檐天沟壁高度在40cm以内时,套用挑檐项目;挑檐天沟壁高度超过40cm时,按全高计算套用栏板项目。混凝土飘窗板、空调板执行挑檐项目,如但体积小于0.05立方米执行零星构建项目。 阳台板单独计算,套挑檐项目。 你说的向上的翻起,有的时候是上反梁,向下的翻起??
2011-11-21 20:46:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看