mcc17gyn 2011-11-21 10:18:01 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1569查看 5回答
坡屋面板钢筋布置
屋顶的坡屋面是这样的形式,设计标注很简单就是双层双向的a8@150,我布置好斜板后,布置受力筋选择了多板全选了所有的板,然后双网双向布置,但是结果发现钢筋全部按平面计算,请问这如何处理呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳先把斜板定义好 然后要单板布置钢筋 三维看的时候就会布在斜板上了
2011-11-21 10:25:20
-
已采纳只是显示为平面,计算结果是按斜板计算的 这个只是版本显示问题,不影响计算,结果是对的 水平钢筋长度是投影长度,与屋脊垂直的钢筋长度应该是按斜长的
2011-11-21 10:26:49
-
已采纳由于软件功能未完善,三维显示钢筋为平面,但软件计算钢筋时,会调整为按坡屋面长度计算。
2011-11-21 11:00:37
-
已采纳您安装一下最新版本这个问题就解决了,之前我也遇到这个问题,千赢官网首页登录入口回复说上个版本存在这个问题
2011-11-22 09:34:25
-
已采纳这种现象正常,我们需要的是钢筋量,不是美观,不影响钢筋量的准确度
2011-11-22 15:55:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看