mflzhx 2011-11-21 10:55:58 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 387查看 4回答
构造柱 箍筋加密
三米的层高 箍筋 是 a6.5-100/200 图纸 说明 钢筋绑扎接头连接连接长度 1.3le,请问 箍筋的个数 是多少 及其依据
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设计是根据墙上柱或梁上柱设计的。一般来讲构造柱是不需要加密的。如果设计说明中有此要求,还是应该按照设计施工。钢筋绑扎接头连接连接总长度应该 2.3le。这个长度的范围内也要加密。至于依据吗,设计要求就是依据。
2011-11-21 11:11:25
-
你这个没有的 就是一个加密区的
2011-11-21 10:58:58
-
砖混结构的构造柱没有象你这样的规定,
2011-11-21 11:02:06
-
参照03G101-1柱平法图
2011-11-21 11:56:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看