• 构造柱 箍筋加密

    三米的层高 箍筋 是 a6.5-100/200 图纸 说明 钢筋绑扎接头连接连接长度 1.3le,请问 箍筋的个数 是多少 及其依据
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    设计是根据墙上柱或梁上柱设计的。一般来讲构造柱是不需要加密的。如果设计说明中有此要求,还是应该按照设计施工。钢筋绑扎接头连接连接总长度应该 2.3le。这个长度的范围内也要加密。至于依据吗,设计要求就是依据。

    2011-11-21 11:11:25 

  • 你这个没有的 就是一个加密区的

    2011-11-21 10:58:58 

  • 砖混结构的构造柱没有象你这样的规定,

    2011-11-21 11:02:06 

  • 参照03G101-1柱平法图

    2011-11-21 11:56:20 