奋斗 2011-11-23 08:59:57 | 山东省 其他专业 | 473查看 1回答
关于脚手架问题
山东内 1、内墙高度3.6m以内时。套装饰脚手架是不是乘以0.3,天棚还要套满堂脚手架吗? 2、内墙高度超过3.6m,装饰脚手架怎么套,天棚只套满堂脚手架吗? 3、外墙内侧还要砌筑脚手架吗?内侧装饰脚手架还套吗?问题补充:4、外脚手架单独计算把,图形算量里面好像没法算啊?有地下室的脚手架怎么套。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,首先你说的这些在建筑定额上都有相应的子目,但要考虑实际情况来做清单。 1、建筑物内墙脚手架,凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度1/2处)得砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算,无换算系数。 2、超过3.6米以上时,执行单排脚手架。室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.6米以上,天棚抹灰刮大白、刮大白及天棚吊顶等装饰时。应计算100%满堂脚手架;高度在3.6米以上的屋面板(或楼板)勾缝、无露明屋架的天棚油漆以及10m以上的天棚喷刷浆使用的脚手架,按满堂脚手架的1/3计算。 3、外墙脚手架突出墙外高度在24cm以内的墙垛、附墙烟囱等不计算脚手架,超过24cm时按展开尺寸计算,并入外脚手架。 4、有地下室的可计算垂直运输费。 请参考!
2011-11-23 09:15:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看