104334885o 2011-11-23 11:33:48 | 江苏省 其他专业 | 4476查看 2回答
柱纵筋的搭接位置
我施工进入首层标准层,由于第一层纵筋出楼面的长度多于一个搭接长度,不能落地搭接,于是我为悬空搭接,这样不会存在钢筋搭接过长,导致浪费钢筋。可监理说我搭接位置处于柱净高的中间不行,叫我返工,我是否做错了?柱的纵筋搭接位置可有规范要求,望说明哪个规范哪页,谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的做法是对的,你的那个监理不懂,搭接应在弯矩最小的地方,所以规定最小搭接要在楼面上来500以上。也不能在上层端,因为柱的受力状态中间是最小,向二端大。我记得是这样的,你可以找钢筋规范看一下,很清楚有规定。
2011-11-23 12:06:58
-
11GIOI-1P70页有明文规定你的做法是对的。
2011-11-23 17:45:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看