zhaiwenshuang 2011-11-23 14:28:50 | 山东省 其他专业 | 1787查看 6回答
砌体拉筋图纸说明按墙高没隔500设置2a6的拉筋 让参见图集02SG614 我是在砌体加筋设
砌体拉筋图纸说明按墙高没隔500设置2a6的拉筋 让参见图集02SG614 我是在砌体加筋设置的可以吗? 长度是按按图集设置的 但是图集的是190和90厚的墙 我是290和190厚的 我把墙厚改称为我的墙厚 墙厚比图集加大了 那么拉筋的长度是给定的 外申部分是总长减去墙厚 还是只改墙厚就可以了 外申的尺寸不变问题补充:图集的钢筋是190厚的和90后的墙体 也就是图上的 160厚和60厚的 伸出的部分是图集给定的 我直接把60改成我需要的墙厚 两边的尺寸不变 还是用总长减去墙厚 算出两遍的尺寸
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
钢筋抽样软件里有自动生成砌体加筋功能
2011-11-23 14:42:48
-
软件中这些数据都可以按实际进行修改。如果外伸长度图集给定,只修改墙厚数据即可。 外伸长度按图集,墙厚数据按设计。
2011-11-23 15:42:32
-
我这样理解:放置砌体加筋的长度,与墙厚没有关系,主要是放置加筋的长度及根数(120墙是一根)的问题。在规范中,对加筋在构造柱内及墙内的长度,总长是按规范规定的或设计中规定的,一般是一米(不包括弯折长度)。
2011-11-23 15:57:39
-
砌体拉筋图纸说明按墙高没隔500设置2a6的拉筋 让参见图集02SG614 在砌体加筋里设置是可以。 长度是按按图集设置的 但是图集的是190和90厚的墙 我是290和190厚的 我把墙厚改称为我的墙厚 墙厚比图集加大了 那么拉筋的长度是给定的 是只改墙厚就可以了 外申的尺寸不变。(保证外伸部分长度不变即可。)
2011-11-23 16:11:16
-
你好朋友,不要管你的墙厚度,两边的尺寸不变的。你只需按照设计说明修改上面的伸入墙长度和墙厚度就行了,与墙厚度没有关系的。 希望对你有帮助。 还有就是因为砌体加筋手动绘制比较慢,多考虑自动生成砌体加劲,对加劲形式 生成条件 墙长度 逐一修改
2011-11-23 16:15:17
-
这个就是在砌体加筋中设置,你可以先全部布置好柱、剪力墙、砌体墙和门窗洞口后,在“砌体加筋”界面,点工具栏上“自动生成砌体加筋”,只要设置好加筋的规格,并选择整幢工程后,软件即可识别墙的厚度,全部一次性布置完成。
2011-11-23 16:20:01
-
所有框架填充墙沿框架柱全高 每隔500mm设置2A6拉筋,是在砌体墙里面定义吧?拉筋伸入墙内的长度为五分之一墙长,应该怎么设置?
-
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看