belinda 2011-11-23 22:01:30 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 1314查看 6回答
转角柱上的剪力墙如何画
红线指出的转角柱竖向需不需要布置剪力墙,如何布置,墙厚怎么决定问题补充:WQ3与WQ4的高度一致
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳需要布置上剪力墙的,但注意需要定义墙厚为250的剪力墙(钢筋可以不输入),这样导入算量软件后(暗柱是不需要导入算量软件的),就可以形成封闭u盾房间了,否则导入计价软件后会很乱的,形不成封闭的房间,无法识别内外墙及布置装修。
2011-11-24 14:07:31
-
有暗柱的地方也要布置剪力墙构件。
2011-11-23 22:06:04
-
如果你还要导入图形算量,最好还是画上剪力墙,导图时不用导入暗柱了。 回复:与墙相接的地方如果大于墙,这是图纸设计有问题,应该符合一下图纸。
2011-11-23 22:10:25
-
红线指出的转角柱竖向不需要布置剪力墙
2011-11-23 22:06:15
-
画上同暗柱一样宽的剪力墙
2011-11-24 07:51:04
-
需要布置剪力墙,画上同宽的剪力墙
2011-11-24 08:26:25