南来北往 2011-11-24 14:33:16 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 666查看 2回答
柱箍筋根数问题
用2009钢筋,工程为整版基础,地下室一层,地上二层,柱箍筋按100/200间距,现在计算后发现地下室层柱根加密按Hn/3计算,但是一层也按Hn/3计算,为什么?地下室是有一层有梁板的,一层应安Hn/6计算才对,请高手指点,谢谢。还有,我地下室一开始是和基础层画在0层内的,后调整为单独-1层的,和这有关吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这个是03平法里的问题。主要涉及到柱根(即嵌固部位)的判断。 在旧规范中,基础顶面和首层地面都属于嵌固部位,计算箍筋加密区时,都是按Hn/3计算的。 预算员世界http://hi.baidu.com/smileoflife
2011-11-24 15:43:21
-
你好 这个Hn/3,Hn/6的问题可以看看03g101-1柱子的章节,有详细介绍
2011-11-24 15:24:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看