• 地下室中,遇到T型暗柱跟剪力墙交接怎么画?

    请问专家,地下室中,T型暗柱布置好,其中一端没剪力墙,那么是不是要布置剪力墙?如布置,暗柱跟剪力墙钢筋是不是重复计算?如不布置,在导图形算量的过程中,是不是还要按墙在布置上去?很麻烦,(附图)

    重复计算

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地下室中,T型暗柱布置好,其中一端没剪力墙,是要布置剪力墙,如布置,暗柱跟剪力墙钢筋不重复计算。

    2011-11-24 22:07:36 

  • 不同墙宽的柱,布置上剪力墙也没用,

    2011-11-25 07:40:27 

  • 图纸没有剪力墙,就不要布置剪力墙。如果布置,暗柱跟剪力墙钢筋也不会重复计算。在墙的设置中暗柱覆盖并取代墙中的竖向钢筋。

    2011-11-24 21:54:04 