79****@qq.com 2011-11-25 10:55:54 | 河北省 其他专业 | 1804查看 3回答
钢筋锚固长度,当柱梁混凝土标号不一时,应以何计算抗震KZ柱顶纵筋锚固长度
是按柱的还是按梁的?如果按柱的话,柱顶纵筋从梁底开始的这段长度还算锚固长度吗?问题补充:梁的锚固在柱里时,按照梁的锚固去做。柱的锚固在梁里时,按照柱的锚固去做?钢筋的锚固长度是按原先构件的砼标号去做,还是按锚固进的构件的砼的标号去做?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁的锚固在柱里时,按照梁的锚固去做。柱的锚固在梁里时,按照柱的锚固去做。 还有就是选择构件抗震等级和砼标号最大的。 梁柱核心区一般选择抗震等级或者砼标号大者。
2011-11-26 10:16:04
-
这种情况下都是按柱锚固
2011-11-25 11:27:29
-
是按柱的还是按梁的?如果按柱的话,柱顶纵筋从梁底开始的这段长度还算锚固长度吗? 应该按柱的混凝土标号计算,那段就算是锚固长度的一部分
2011-11-25 11:27:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看