wa****@163.com 2011-11-25 11:39:11 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 3095查看 1回答
剪力墙结构 当框架梁的一端与抗震墙顺接另一端与墙或梁垂直相接时
剪力墙结构 当框架梁的一端与抗震墙顺接另一端与墙或梁垂直相接时,与墙顺接端的箍筋加密应按框架梁构造要求,钢筋锚固按连梁构造(另一端可不加密)在软件中怎么处理啊??谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果是图纸中标明是框架梁,它的锚固构造必须按照框架梁设置,加密区箍筋如无特殊要求也要按照框架梁的(抗震级别)要求,软件自动判断。
2011-11-25 12:25:58
-
2009设计:梁的一端与剪力墙相连,一端与梁相连的框架梁,其与剪力墙连接端按框架梁节点构造,与梁连接的一端按一般梁节点构造,这种情况如果改动设计呢?
2009设计:梁的一端与剪力墙相连,一端与梁相连的框架梁,其与剪力墙连接端按框架梁节点构造,与梁连接的一端按一般梁节点构造,这种情况如果改动设计呢?
-
剪力墙结构中,剪力墙上的暗柱一端与剪力墙平齐,另一端没有平齐,也就是暗柱是稍斜一点的,怎么设置一下呢?我的剪力墙是250的,轴线左右各是100,150的.
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看