请问一下关于支模高度的问题
支模高度是按层高去计算,而我想请问下大家,像大型地下室的,其地下室公建部份,既顶板以上无建筑,标高为-1.5,而塔楼部份,其地下室顶板标高则为-0.05,像这种情况下,算支模高度该 如何算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳像大型地下室的,其地下室公建部份,既顶板以上无建筑,标高为-1.5,而塔楼部份,其地下室顶板标高则为-0.05,像这种情况下,算支模高度该 如何算? 像这样的情况是应该分别计算不同高度部分的构件的模板,顶标高为-1。5部分就按从地面到该板顶的高度,有塔楼部分按照国际惯-0。05部分的高度计算,只要超过3。6米就可以计算超高模板。
2011-11-25 16:11:03
-
按构件的实际高度计算
2011-11-25 16:08:50
-
支持盼盼答复
2011-11-25 16:13:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看