245310502 2011-11-26 09:21:07 | 四川省 其他专业 | 531查看 2回答
请教:计算出来的非框梁支座筋尺寸与实际施工不符的问题
计算出来的非框梁支座筋尺寸与实际施工不符的问题?框架梁计算出来又是正确的。 我在计算设置把Ln/3改成Ln/2.5后,计算出来的数据没有变化,请高手指点
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,计算设置里就是1/3,需要修改计算设置,钢筋为(3900-500)+0.4*LAE+15D*2你好,我在计算设置里上部通长筋在支座锚固长度改为2.5,计算结果就是按2.5计算的
2011-11-26 09:31:16
-
上面的回答是错误的,计算设置里应改为1/5,见图集11G101-1 86页或03G101-1 65页
2011-11-27 08:02:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看