小梁 2014-05-08 16:48:06 | 江苏省 安装算量GQI | 1747查看 2回答
强电井里的应急照明干线
如图,强电井里的应急照明干线WDNH-YJY5*16 至 应急照明配电箱的这一段,转变成WDNH-YJY-5*6,那么该应急照明主干线 至应急照明配电箱这一段该如何计算,请解答的详细点,本人没现场经验,也不知道这种现场具体该怎么做的,所以心里一点没概念。问题补充:图中2个蓝色的正方体代表什么?由5*16转变至5*6后至配电箱如何计算
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
截图中小方块是电缆穿刺线夹,你可以阅读设计说明或直接咨询设计后确认;工程量计算5*16从起点只计算至穿刺线夹处即可;到ALE箱的只计算5*6即可;具体长度包含水平、竖向、弯曲系数、预留等。
2014-05-09 09:31:24
-
这个要根据平面图的位置,看应急照明配电箱安装与强电井里接线箱距离+预留。
2014-05-08 23:42:13