• 雨水管道范围

    各位老师: 现有一个很菜的问题想问一下,山东定额中PVC雨水管道是否专指外墙式雨水管道?在现场有一种在阳台中的雨水管(图纸中标明为雨水管),这种雨水管道接有地漏,因此它的施工工艺和排水立管完全相同。这种雨水管道是否还能通用定额中的雨水管道项目?因为定额中雨水管道(φ110)每十米含有3.7个管件,而这种阳台雨水管每十米最少含有9个管件,这样是否套用定额排水管道更为何事? 谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种管道可以套用排水管道但是管件数量应按实调换,这种问题一般建设单位是不会允许套用排水管道定额的,但审计单位(如果好的话)还是会考虑的。 这个问题最好是和建设单位定价施工或单独编制一个合理定额报省定额站审批。

    2011-11-27 18:54:07 

  • 定额上说的雨水管就是屋面上排水管,现在出现了一种空调的凝水管连接到雨水管的,这可以借用雨水管 你说的这种地漏连接到室外雨水管之间的短管,应该按安装内的排水管来计算了 借用室外雨水管的竖管来排水的部分,还应该套用雨水管定额;地漏、地漏到室外雨水管间的,套用安装里面给排水管道相应规格定额,管件也按安装内的计算规则计算

    2011-11-26 11:21:03 

  • 在山东,你说的应该是洗衣机排水管,大多审计按室内排水管考虑

    2011-11-26 11:16:45 

  • 如果每层都是如此,可以用安装的排水管道套用。

    2011-11-26 11:18:49 